一、技术规范
1、建筑物防雷设计规范(GB50057-94)
2、高耸结构设计规范(GBJ135-90)
3、钢结构设计规范(GB50017-2003)
4、塔桅钢结构施工及验收规程(CECS 80:2006)
二、使用参数
基本风压: | 0.35-0.75kN/m2 | 高度: | 5米-60米 |
抗震烈度: | 8度 | 钢材: | 宝钢/首钢/邯钢/唐钢等钢材 |
接地电阻: | ≤10Ω | 型号: | Q235或345 |
设计寿命: | 30年以上 | 重量: | 随高度变化 |
适宜温度: | -45℃-+45℃ | 垂直度: | 1/1000 |
连接方式: | 螺丝连接、法兰连接、插接 | 防腐处理: | 热渡锌 |
三、通讯塔的类型
通讯塔采用自立式高耸结构,根据其构件截面形式可分为角钢塔、钢管塔和单管塔。
(1)一般情况下,角钢塔宜采用水平截面为正方形、外轮廓线形状为近似抛物线的折线型;受建筑场地限制的,其水平截面亦可采用矩形;角钢塔的根开尺寸不宜小于塔高的1/8。
(2)钢管塔和钢管组合塔宜采用三边形或四边形,其根开尺寸不宜小于塔高的1/25。
(3)单管塔一般采用热轧无缝钢管或者自动卷焊钢管制作,外观向上呈圆锥形,其高度宜控制在50米以下。
四、钢材的型号选择
通讯塔的钢材,角钢塔塔身杆件一般采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢,有条件时也可采用Q390结构钢或钢材强度等级更高的结构钢、以及优质碳素结构钢;钢管塔架塔身构件宜采用材质为20号优质碳素钢的无缝钢管。钢材质量标准应分别符合我国现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)、《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)和《优质碳素结构钢》(GB699)的规定。
五、防锈防腐的方法
钢塔结构的所有构件材料(地脚螺栓除外)均需进行防锈处理,一般宜采用热浸镀锌法,要求具有30年抗腐蚀能力。
六、通讯塔的维护
1、塔桅构件作为通信传输天线的支持物,是重要的通信传输基础设施,塔桅结构维护工作的好坏将直接影响通信传输系统的正常工作。由于塔桅构件处于露天工作,长期经受各种自然气象和生态环境的作用,其性能结构必将深受影响,且塔桅构件除直接影响通信安全外还关系到人身安全,因此必须高度重视塔桅构件的维护保养工作。
2、通讯塔承建方应负责终身维修。铁塔安装一年后,应重新检查铁塔的垂直度,并进行校正。校正后,铁塔安装的承建商应将暴露在外面的地脚螺栓用细石混凝土浇筑,防止地脚螺栓锈蚀。
3、通讯塔一般每半年检查一次,另外每遇八级以上大风、地震或其它特殊情况后,也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录,建立维护档案,如有问题应及时处理。