一、概况
1、本铁塔为中国联通有限公司内蒙分公司 30 米仿生树(指塔身垂高),设计时考虑两个天线支架层,每层天线支架考虑三根抱杆, 设计基准期为 50 年,设计使用年限为 50 年,结构安全等级为二级。
二、设计依据
1、无线专业的有关工艺要求;
2、《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T 5131-2005;
3、《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132-2005;
4、《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD 5098—2005;
5、《高耸结构设计规范》GB 50135-2006;
6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006 年版;
7、《钢结构单管通信塔技术规程》(CECS 236:2008);
8、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)及现行的其它有关设计施工规范、规程。
三、设计荷载参数
1、本铁塔设计基本风压为 0.55 kN/m2 ,地面粗糙度为 B 类,按八度区考虑抗震设防,铁塔不得随意置于ft上、风口等特殊地域、沙漠或沿湖等 A 类地区。
2、本铁塔设置两层支架层,每层平台设 3 根抱杆,可承载 3 根天线,每根天线的迎风面面积不大于 0.7m2。
3、铁塔塔体、天线、平台、爬梯等自重按实际面积和容重的乘积考虑。 平台及平台支架按实际工艺条件确定,不得随意增加荷载。
仿生树,可依据因地制宜(站点周围环境、天线荷载、风速等)进行定制化需求设计,使得通信铁塔与环境、建筑物融为一体,有效地解决了主题公园、度假村、高尔夫球场、动物园等区域铁塔与环境不协调的问题。
四、应用场景